發表于 2011-12-29 11:17:07 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
這些全是基本知識!有啥個好爭!
回復

使用道具 舉報

     
3022
 樓主| 發表于 2011-12-29 11:43:20 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
大金中央空調:國家規定天然氣產品強制報廢期為13年,每3年更換一次火焰感應針 (2011-12-29 10:42)
歡迎專家們來指導。
回復

使用道具 舉報

     
3023
 樓主| 發表于 2011-12-29 11:44:13 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
大管家:這些全是基本知識!有啥個好爭! (2011-12-29 11:17)
歡迎專家來修正指導!
回復

使用道具 舉報

     
3024
 樓主| 發表于 2011-12-29 11:49:23 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
大金中央空調:旁通閥一般不需要的,水壓大于25KPA,才使用這個東東,而一般水壓為2KG,

旁通閥我一般用在混合系統和帶增壓系統的地暖,或者是地源熱泵。

....... (2011-12-29 10:45)
進一步說明在什么地方用的好,什么地方可以不用?
回復

使用道具 舉報

     
3025
 樓主| 發表于 2011-12-29 12:11:34 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
66:如需分室控溫(獨立恒溫),需加裝電熱執行器,由房間溫控器自動控制執行器的開與關。
曼瑞德水力平衡旁通閥在水系統中,起到水力旁通與平衡的雙重作用。水力平衡旁通閥,在地暖自控中起到非常關鍵的作用。
旁通狀態:當?shù)嘏到y(tǒng)中的支路電控閥門全部關閉,分集水器的壓差將增至 .. (2011-12-29 10:44)
剛才問了大管家,現在鍋爐都裝了保護裝置,當水送不出去,鍋爐就停了,水泵也停了,所以在實際施工中就不裝了,這樣對鍋爐不知有什么問題不,如沒保護裝置的,也有可以一路始終是通著,廠商也是建議裝一個旁通閥。
回復

使用道具 舉報

     
3026
 樓主| 發表于 2011-12-29 12:13:24 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
這個感覺同汽車既踩油門又踩剎車一樣。
回復

使用道具 舉報

     
3027
發表于 2011-12-29 12:16:22 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
旁通閥裝了肯定不錯!
如果不裝要看具體情況!
66受累了
回復

使用道具 舉報

3028
發表于 2011-12-29 12:36:42 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
66:進一步說明在什么地方用的好,什么地方可以不用? (2011-12-29 11:49)
等水壓>系統運行壓力,鍋爐的泄水閥自動開啟。跟旁通閥是2回事。
請問,鍋爐的水,是地面盤管還是生活上的用水,需要旁通呢?

這么說吧,加與不加,是需要計算的,
主管+最末端的沿程阻力+彎頭等阻力,算30%吧,如果超過鍋爐泵提供的揚程范圍,就要加增壓泵了
有了增壓,為了保護鍋爐系統,不是壓力差的影響,所以要把壓力釋放掉?那怎么釋放呢?
第一種就是旁通掉,在進鍋爐之前。
第2種就是進水管和回水管,做混水裝置,前面+個增壓泵。
回復

使用道具 舉報

3029
發表于 2011-12-29 12:37:35 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
生活熱水和地暖用水,用三通閥控制的。旁通不是這個原因。
回復

使用道具 舉報

3030
發表于 2011-12-29 12:42:09 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
66:剛才問了大管家,現在鍋爐都裝了保護裝置,當水送不出去,鍋爐就停了,水泵也停了,所以在實際施工中就不裝了,這樣對鍋爐不知有什么問題不,如沒保護裝置的,也有可以一路始終是通著,廠商也是建議裝一個旁通閥。 (2011-12-29 12:11)
那是你沒有見過水泵空轉,干燒, 就地暖用水而言。
鍋爐直接給你跳故障代碼