22樓

樓主 |
發表于 2014-3-27 11:11:00
|
只看該作者
來自: 江蘇蘇州
水暖和電暖的優劣比較(來自籬笆茉莉龜)
水暖是以溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在埋置于地面以下混凝土填充層中的加熱管內循環流動,加熱整個地板,通過地面以輻射和對流的熱傳遞方式向室內供熱的一種供暖方式。其構成主要有:鍋爐,分集水器,地暖盤管,溫控器,保溫層和混凝土回填6大部分。
電暖是將外表面允許工作溫度上限為65℃的發熱電纜埋設在地板中,以發熱電纜為熱源加熱地板,以溫控器控制室溫或地板溫度,實現地面輻射供暖的供暖方式。其構成有:電暖模塊,溫控器,地面輔材3大部分。
水暖與電暖可從以下幾個方面進行比較:
1、初裝成本
水暖:濕式地暖安裝工序涉及保溫層、地暖盤管、混凝土回填、溫控器、分集水器、鍋爐6大部分,安裝難度高,系統維護、調試成本高。100㎡需4人5天(管道2天,鍋爐2天,調試1天)。
電暖:干式地暖安裝工序簡單,包括電暖模塊、溫控器、地面輔材三部分工序,地暖施工像鋪墊寶一樣,100㎡干式地暖2人一天就完工。
(龜評:濕法對干法,關公戰秦瓊。)
2、每月費用
水暖:水暖因?yàn)楣灿幸粋鍋爐,不能做到真正的單獨控制。鍋爐本身的熱損耗較大,又存在最低燃燒值,所以能耗較高。以上海地區100 ㎡房間計算,每月約花費900元。
電暖:電暖能真正做到每個房間的單獨控制,不會造成能源上的浪費,更加節能。以上海地區100 ㎡房間計算,每月約花費800元。
(龜評:水暖同樣可以做到分區控制,雖然不如電暖精準,對普通人來講,其實感受不到差別。上面這個水暖和地暖花費,只有用過了才知道是怎么得出來的。唯一可能就是電暖溫度開的比較低,開啟面積又不多的情況,而水暖全開。)
3、后期更換、維護成本
水暖:分集水器壽命6~8年,鍋爐整體壽命12~15年,鍋爐主要部件5年就需更換(自費),每年必須專人清洗檢修系統,消除水垢。鍋爐一般每2年需要保養一次。地面盤管每年需清洗一次,使用年限一長就會生水垢,進而導致燃?xì)庀脑黾,使用成本上升。水暖多些部件,也就多了維修的概率,所以水暖的維護成本遠大于電暖。
電暖:溫控器壽命3~8年(國產、進口),整個系統免維護,不需清洗。電暖使用期內只需更換溫控器,無其他任何支出。
(龜評:差點的國產分水器壽命不長,好點的進口分水器宣稱與建筑同壽。水管保養,自己都可以做,主要目的是除水垢。電暖溫控器因為連接高功率的電纜,容易損壞。如果出現故障,斷電失靈,會造成局部過熱甚至引發火災。哪個嚴重?水暖溫控器只負責開啟鍋爐。)
4、采暖效果
水暖:預熱時間3小時以上。
電暖:預熱時間30分鐘~1小時。
(龜評:這是干鋪和濕鋪的差別,不是電暖和水暖的差別。同樣鋪法的時候,水暖加熱大概比電暖慢半個到一個小時。因?yàn)樗枪潭ㄋ疁剌敵鰺崃,溫差越小,熱交換也隨之降低。直到水管內水溫與蓄熱層同溫度,就不再加溫。這也是水暖的優點之一。不會造成局部過熱。)
5、層高影響
水暖:保溫層2cm+盤管2cm+混凝土層4cm=8cm。
電暖:保溫層2cm+電暖模塊(0.3cm~1.0cm),即不超過3cm。
(龜評:又是干鋪與濕鋪的差別。干法鋪設,無差別。濕鋪,水暖比電暖多占層高1~1.5厘米。)
從以上幾點比較來看,電暖明顯優于水暖。但水暖的真正優勢在于像北方的集中供暖,不管是初裝成本還是使用成本都小于電暖。因此,水暖比較適用于像北方這樣的集中供暖城市,而電暖更適用于南方這樣的分戶式采暖。
摘錄完畢。
===========================================================
批判1 濕鋪 vs 干鋪:
首先,這篇文章很搞笑的拿水暖濕鋪來和電暖干鋪作對比。這相當于什么呢? 相當于,讓本龜蹲著 跟小女孩比身高,得出結論,小女孩比龜高。
干鋪還是濕鋪,本來就各有優劣。目前看來,由于地暖干鋪,后期造成的問題很多,所以大多數地暖都采取了濕鋪法。無論是水暖還是電暖,都可以選擇干鋪或者是濕鋪。干鋪的好處是安裝拆卸簡單方便,不用水泥回填,成本相對濕鋪低廉,占用層高少,加熱快。優點很突出。缺點是由于沒有濕鋪法水泥層的保護,后期無論是水管,還是電纜,或者碳晶板,都容易受損。同時,對電地暖來說,還有個最大的危險就是局部過熱的問題。由于電地暖屬于強制發熱(只要通電,就會按照恒定功率發熱),如果局部散熱不良(蓋上地毯被子等),就會導致熱量聚積無法散去,而溫度 升高。這個道理跟電熱毯燒被子是一個道理。所以干鋪最大的隱患就是散熱不良,導致地板燒壞,電纜燒壞,甚至引發火災。有人會問,那溫控器干嘛不斷電呢?因為溫控器通矹橇渴覝,而不是電纜的溫度,所以只要室溫沒到達預設溫度,溫控器就好一直通電,加熱。也不管你電纜在下面憋紅了自己,自尋短見。 |
|