愛上監理強哥 發表于 2020-04-15 10:58 圖片看其實看不出太多問題,還是現場比較直觀,像排線之類的都沒有拍進去。就圖片來說最后一張圖能看出有點問題。 1:陽臺插座位置應在水管上方而不是下方。 2:陽臺水管橫向排布并不合理,省事了但是造成冷熱水管間距太近,還是應該開豎槽,從頂下來,間距最少10公分。 3:水泥蓋住的管道接口處理看不清楚,那邊比較容易出問題,彎頭和下水管道接口處理要重視。
使用道具 舉報
Elaine_益蕾 發表于 2020-04-26 14:21 看樓主的排線,外行就覺得橫平豎直挺好,但專業網友還是指出了不少問題。感覺我巖候也得找專業的人幫忙看看。 樓主的地磚是建材城訂的嗎?后來有沒有解決問題?
泓壹 發表于 2020-04-26 21:42 馬桶最好要用斜三通,沖水更加順暢 ,不要用這種三通
為明天奮斗 發表于 2020-04-25 20:02 1 插座放水管上面后期臺盆按好了,不方便插插頭 2 這個地方水管這樣走,后期上面固定柜子打螺絲 打不到水管
為明天奮斗 發表于 2020-05-01 20:17 上次陽臺水管直上走的,按吊柜的師傅直接干上去了,打陶瓷膠的給標記帶揭了