295樓

樓主 |
發表于 2021-6-20 16:45:43
來自手機
|
只看該作者
來自: 中國
轉一篇關于空調地暖的文章:關于天氟地水系統了,我覺得說的特別好。
1. 用車來比喻的話,理解成油電混合的這種中間過渡階段.更多的目的是滿足普通多聯系統的安裝簡單.同時可以滿足地暖,關鍵目的也是賣整個產品線的內機是一樣的. 而氟利昂多聯機的內機是比較貴的,也是它的最大利潤點.
2.它依然有地暖主水管,(大概是全水系統的40%),管徑也不小,和普通鍋爐或者風冷熱泵,地源熱泵系統一樣,一旦存在漏水的可能性,全看安裝工藝,因此說不存在漏水隱患這種廣告宣傳就有點過了.
3.關鍵點:一般來說它采用的是一個地暖模塊出熱水,這個地暖模塊就相當于它的一個大內機,并不是什么高科技,內機加地暖模塊以后相當于超配比高于200%,因此他逃不出氟利昂多聯機的宿命,內外積配置比例失調會導致死機問題,(主要原因是因為回油問題),所以它不能同時開空調和地暖,某品牌宣傳可以同時開,,實際上是先開熱空調,到一定溫度以后,必須自動關閉空調以后才能開啟地暖.
4.從第3點我們做一個引申,風冷熱泵,地源熱泵這種純正的全水系統, 可以無限制的增加內機容量,如果外機冷熱量不夠, 頂多達不到標準溫度,,而不會造成機器回油故障,導致全系統死機.
因此你可以同時開地暖和空調,也可以在一個房間開地暖,,在另一個房間開臨時性的加熱空調,這種應用場景很多, 比如一個活動室你只需要使用兩個小時,那么就開空調熱風. 一個書房僅用地暖維持低溫,在你突然進去的時候,空調熱風維持標準溫度.
5.再引申一下什么叫多聯機的回油問題, 這是為什么氟利昂多聯空調必須采用內外機配比不小于120%的最關鍵原因,因為每臺內機的回氣管段潤滑油和氟利昂汽態脫離,回油阻力相當大,管道上存在大量的潤滑油,因此必須消耗壓縮機更大的功率使他回油.這才是超配比真實存在的目的,全水系統就沒這個問題,夸張一點的描述你可以用1匹外機拖動100個1匹內機.就算同時開頂多也就是溫度下不來,不存在故障死機問題.而氟利昂多聯機這樣配置的話,只要同開2到3臺,整個系統就會死機報故障,主因是因為回油問題.
因此要么就采用全氟系統加鍋爐地暖,要么就采用特靈之類的全水系統空調加地暖.
天氟地水系統技術受到以上的方面的制約,還需要技術的革新,可以多觀察觀察使用過的反饋,再5~10年進行市場使用驗證.
其次,我通篇想表達的是,希望大家應該把天氟地水系統看為帶一個地暖內機的氟利昂多聯機系統.這種技術很早就有(大金在10年前就推出多功能VRV),因此并不是代表更多先進技術工藝或發明,,他有他的優點比如安裝方便,普通施工隊的就能施工..但他也有目前尚未完全解決的弊病是造價角度和風冷熱泵相當甚至更貴.又不能跟全水系統一樣可以空調地暖長時間同開.
|
|