zym 發表于 2024-3-16 15:36
二次系統解決的不是頻繁啟停問題,是水力耦合的問題

這還不是熱源側和用戶側的變化來決定的?
采暖穩定后,不過末端負荷變化,鍋爐無頻繁啟動
回復

使用道具 舉報

     
1062
 樓主| 發表于 2024-3-16 15:48:39 來自手機 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
河馬兄弟 發表于 2024-03-16 15:40
這還不是熱源側和用戶側的變化來決定的?
采暖穩定后,不過末端負荷變化,鍋爐無頻繁啟動

當然不是,鍋爐頻繁啟停的根本原因在于鍋爐最小功率大于末端熱負荷需求,特別是采用分室溫控后,末端部門回路關閉,會放大這個矛盾。
回復

使用道具 舉報

     
1063
發表于 2024-3-16 16:19:42 | 只看該作者 來自: 江蘇
zym 發表于 2024-3-16 15:48
當然不是,鍋爐頻繁啟停的根本原因在于鍋爐最小功率大于末端熱負荷需求,特別是采用分室溫控后,末端部門 ...


這個要結合負荷來說。拿個案列來說,100平方采暖。就一個房間有負荷需求,如果不做2次系統,出現頻繁啟停的概率也不會太高。這個取決于采暖負荷。比如30w左右,鍋爐也不會頻繁啟動。但是其他房間有負荷需求,鍋爐頻繁啟動。鍋爐的啟動的機制是高過5度溫差。如果做2次系統,用戶側的負荷小于鍋爐的負荷,是不會存在頻繁啟動的。因此,采暖負荷的變化,才是鍋爐頻繁啟動的原因。水力耦合分三種,大,等于,小。,我辦公室供水溫度就是36度的低溫負荷,我拿的是流量
回復

使用道具 舉報

     
1064
 樓主| 發表于 2024-3-16 16:43:34 來自手機 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
河馬兄弟 發表于 2024-03-16 16:19
這個要結合負荷來說。水力耦合指的是一次泵和二次泵的沖突
回復

使用道具 舉報

     
1065
發表于 2024-3-16 16:49:10 | 只看該作者 來自: 江蘇
常規鍋爐運行過程中,大小功率不用過多關注,一般常規爐,風機都是固定,定頻?梢岳^續看標,會發現鍋爐在小火模式下,過量的空氣前提下,熱效率直接下行,熱量大部分排煙流失掉了。。。小功率未必節能
回復

使用道具 舉報

     
1066
發表于 2024-3-16 16:54:05 | 只看該作者 來自: 江蘇
zym 發表于 2024-3-16 16:43
水力耦合指的是一次泵和二次泵的沖突

啊,你是這樣理解的?怎么沖突法?
水力耦合是解決流量問題。
1次側鍋爐內部就是15/6.
2次側15/8的水泵是天花板了。
回復

使用道具 舉報

     
1067
 樓主| 發表于 2024-3-16 17:05:15 來自手機 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
河馬兄弟 發表于 2024-03-16 16:54
啊,你是這樣理解的?怎么沖突法?
水力耦合是解決流量問題。
1次側鍋爐內部就是15/6.
2次側15/8的水泵是天花板了。

張家港估計極少做二次系統,我發現很多暖通經銷商都不懂。你可以仔細看看我的帖子,都寫得很清楚了
回復

使用道具 舉報

     
1068
 樓主| 發表于 2024-3-16 17:07:22 來自手機 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
河馬兄弟 發表于 2024-03-16 16:54
啊,你是這樣理解的?怎么沖突法?
水力耦合是解決流量問題。
1次側鍋爐內部就是15/6.
2次側15/8的水泵是天花板了。

為什么放棄 25-8 的水泵我也寫得很詳細了,25-8 水泵是天花板這種說法很不成熟
回復

使用道具 舉報

     
1069
發表于 2024-3-16 17:25:33 | 只看該作者 來自: 江蘇
zym 發表于 2024-3-16 17:05
張家港估計極少做二次系統,我發現很多暖通經銷商都不懂。你可以仔細看看我的帖子,都寫得很清楚了

一直在做2次系統,案例70多家妥妥拿出來。只是你不了解我,25/8水泵不適合你的戶型。但是我用30帶300平方,就要用到25/8了
回復

使用道具 舉報

     
1070
 樓主| 發表于 2024-3-16 17:27:24 來自手機 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
河馬兄弟 發表于 2024-03-16 16:54
啊,你是這樣理解的?怎么沖突法?
水力耦合是解決流量問題。
1次側鍋爐內部就是15/6.
2次側15/8的水泵是天花板了。

循環泵有 15-6、25-6、25-8 這幾種型號,沒有15-8 的,因?15 mm 的出口內徑會限制 8 米揚程電機的能力,所以 8 米揚程的水泵內徑最低是 25mm
回復

使用道具 舉報