樓主: zym
打印 上一主題 下一主題

[世茂九溪墅] 【世茂九溪墅】最具有可復制性的裝修經歷!

    [復制鏈接]
     
1111
 樓主| 發表于 2024-3-19 18:48:37 來自手機 | 只看該作者 來自: 江蘇蘇州
河馬兄弟 發表于 2024-03-19 18:12
我的建議
不要再投入了
什么流量計分水器,沒有意義
另外變頻水泵不適合地暖系統。
原因:小流量系統,每路地暖管子流量約為180L/H
采暖效果歸根就2點:得熱和失熱。

裝了分室溫控的末端系統就是個變流量系統,你用定頻泵怎么去匹配流量的變化?你看看你們家菲斯曼進口冷凝爐里面的水泵是不是變頻的?
回復

使用道具 舉報

     
1112
發表于 2024-3-20 09:57:27 | 只看該作者 來自: 江蘇
zym 發表于 2024-3-19 18:48
裝了分室溫控的末端系統就是個變流量系統,你用定頻泵怎么去匹配流量的變化?你看看你們家菲斯曼進口冷凝 ...

為啥要變流量?
貴府(150)的采暖需求的最低流量大概1T左右
你不是貼過你家的變頻水泵(揚程/流量
和定頻水泵(15/6)
看流量和揚程
看看會發現啥,
然后對比輸入功率
原來是變頻泵完全沒有性價比啊
打個比方
主臥+客臥常開,一共三路,流量需求為240L/H-540L/H之間浮動
變頻泵也無法準確流量輸出啊
做分室溫控BOX的目的
我是為了聯動水泵和鍋爐,做個無源聯動。





回復

使用道具 舉報

     
1113
發表于 2024-3-20 10:05:43 | 只看該作者 來自: 江蘇
zym 發表于 2024-3-19 18:18
這你就錯了,做了二次系統,一次側的流量就被放大了。地暖一次測是小流量大溫差,二次側是大流量小溫差, ...

不要給我下定義了啊
謝謝,

水力耦合我前面說過了。

回復

使用道具 舉報

     
1114
發表于 2024-3-20 10:17:32 | 只看該作者 來自: 江蘇
zym 發表于 2024-3-19 18:18
這你就錯了,做了二次系統,一次側的流量就被放大了。地暖一次測是小流量大溫差,二次側是大流量小溫差, ...

知道為什么要說2次側是大流量小溫差嗎?
因為熱量公?CTM,你要效果,要么升溫,要么大流量。
但客戶要求地板熱,那供水溫度必須要55度。
如果負荷需求沒那么大,可以小流量小溫差
回復

使用道具 舉報

     
1115
發表于 2024-3-20 10:19:26 | 只看該作者 來自: 江蘇
zym 發表于 2024-3-19 18:48
裝了分室溫控的末端系統就是個變流量系統,你用定頻泵怎么去匹配流量的變化?你看看你們家菲斯曼進口冷凝 ...

要是菲斯曼是內置變頻,我一定躲得遠遠得
冷凝爐,全港城沒有一家調完美的
包括我自己的工地
回復

使用道具 舉報

     
1116
 樓主| 發表于 2024-3-20 10:51:24 | 只看該作者 來自: 中國
河馬兄弟 發表于 2024-3-20 10:17
知道為什么要說2次側是大流量小溫差嗎?
因為熱量公?CTM,你要效果,要么升溫,要么大流量。
但客戶 ...

你這厲害了,小流量小溫差,創設了供熱新名詞,請問同樣管長,流量小了,流速慢了,供回水溫差必然變大,如何實現小流量小溫差?
回復

使用道具 舉報

     
1117
 樓主| 發表于 2024-3-20 11:07:48 | 只看該作者 來自: 中國
河馬兄弟 發表于 2024-3-20 10:17
知道為什么要說2次側是大流量小溫差嗎?
因為熱量公?CTM,你要效果,要么升溫,要么大流量。
但客戶 ...

供水溫55°你怕什么?你給客戶加上混水中心,供水溫度你設65°也完全沒問題,常規爐供水溫度越高,熱效率越高,冷凝腐蝕的風險越小。你讓常規爐45°低溫供水,把常規爐當冷凝爐用,過幾年爐子的換熱器就廢了。
回復

使用道具 舉報

     
1118
 樓主| 發表于 2024-3-20 11:21:27 | 只看該作者 來自: 中國
河馬兄弟 發表于 2024-3-20 10:17
知道為什么要說2次側是大流量小溫差嗎?
因為熱量公?CTM,你要效果,要么升溫,要么大流量。
但客戶 ...


明白了,按你的標準,地暖每個管路流量3升/分,也算小流量。那么,如果不上二次系統,單靠壁掛爐內置水泵,所有地暖系統的流量都還達不到小流量的標準。我家10路管,按照你的測算,1噸是最低流量,1.8噸是小流量,那大流量得多大?1.8噸在我看來已經是流量上限了,再大,分集水器就會有噪音了。




回復

使用道具 舉報

     
1119
 樓主| 發表于 2024-3-20 11:29:25 | 只看該作者 來自: 中國
河馬兄弟 發表于 2024-3-20 09:57
為啥要變流量?
貴府(150)的采暖需求的最低流量大概1T左右
你不是貼過你家的變頻水泵(揚程/流量

不是我要去變流量,而是分室溫控下流量會變化。我家10路管,5個溫控區域,這5個溫控區域的溫度不可能完全同步,那這10個管路中必然會存在有開有閉、時開時閉的情況,而且這個變化是無序的,沒有規律可循的,所以整個末端的流量是經常在變動的。不是我要去變流量,而是我要去應該對這個流量變化。
回復

使用道具 舉報

     
1120
 樓主| 發表于 2024-3-20 11:31:02 | 只看該作者 來自: 中國
河馬兄弟 發表于 2024-3-20 10:19
要是菲斯曼是內置變頻,我一定躲得遠遠得
冷凝爐,全港城沒有一家調完美的
包括我自己的工地

那只能說明港城水平低,不是爐子不好
回復

使用道具 舉報