新風篇
我跟妹子都有鼻炎,所以新房還是考慮上新風;燠E張大媽多年,看了各家測評,新風品牌還是首選松下,跟暖通公司聊新風,老板說我是為數不多沒有被說服用他家品牌的,有什么辦法呢?就是中了松下的毒。俗話說空調是三分品牌七分安裝,新風就更是如此。當初我跟老板談技術要求,滿口答應,實際做下來just so so{:失望:}老板人是爽快人,師傅干活也基本能喊動,只能說能力有限吧,也就將就了。
最開始定方案,我上了松下官網提交戶型圖申請免費設計和報價,官網轉給蘇州代理公司給了我兩套方案,慘不忍睹,一套還給我裝分歧箱,風力通過分歧箱幾個直角轉出去,不說通風路徑紊亂,那噪音也會大很多。還有一套也是走位根本不按吊頂格局來。放棄官網后期待暖通公司的方案,可惜暖通公司根本沒設計能力,是外包給人做的,給我開始做的方案采用了集中回風,集中回風的好處是可以少幾個回風口,少管路,吊頂不用吊一圈,三邊掃邊就可以了。但回風效果肯定沒有單獨回風的好,考慮到兩個鼻炎患者,以及家里格局分室較多,所以還是給我否決了,由于沒有設計師暖通公司改了兩版就再也改不出來了。只能自己動手,豐衣足食。在之前的基礎上畫了兩套方案跟師傅討論。
![]()
最終選擇了方案一,這樣熱交換機可以在干區,第二個是相對來說減少過長的單管。
接下來就等材料安裝了,跟師傅大致交代了幾點安裝要求:
1.墻外進出風口間距超過1米,主要是擔心靠的太近排出的風又被進風口吸入;
2.熱交換機前后四個管道需要用軟管連接,熱交換機工作的時候還是會有震動、噪音,采用軟管連接就不會影響到后端的管路。圖
;
3.熱交換機進出風口四根管道需要有足夠的直段減少前端不必要的管阻,可惜這條由于衛生間落水管自身的原因未能實現
![]() ;
4.所有90度彎頭都選用兩個45度彎頭拼接過渡(彎曲半徑會比90度的大不少,利于減小管阻,一開始師傅沒注意,主管都直接給我用了90度的彎頭,后來給我返工了?催@兩個彎 ,后來給我改了![]()
5.大直徑變徑到小直徑必須用大小頭變徑接頭,不能直接變徑,也是為了風更順暢的通過變徑處。
6.所有三通必須用斜三通,直角三通一路風量分作兩路90度拐過去的那路是很難得到風量的,師傅又沒聽我的 ,通過返工給我換了如圖斜三通 ;
6.沒有選擇集中回風,就是每個房間會至少有一個送風口一個回風口,都要求師傅按對角線布置,利于最大空間的有效換氣;
7.要求最后調節每個風口風量一致并保持微正壓,也就是送風壓力略大于回風壓力。一開始咨詢的時候都說可以,結果裝完了跟我說沒有風速儀,后期憑感覺調,也是無語,大港城的安裝能力真是有待提高。順便吐槽一下師傅的手藝 ,看這螺栓收的,尷尬癌都犯了,還不至一處。索性是隱蔽工程,只要收牢靠就算了?傮w安裝下來還是跟預期的有較大落差,唯一亮點就是——它是松下的。!就看后期使用行不行了吧。
風一.JPG (119.81 KB, 下載次數: 4806)
下載附件
新風方案一
2018-4-9 13:09 上傳
風二.JPG (107.89 KB, 下載次數: 4889)
下載附件
新風方案二
2018-4-9 13:10 上傳
0409_7.jpg (231.52 KB, 下載次數: 4974)
下載附件
2018-4-9 13:17 上傳
微信圖片_20180409143210.jpg (686.9 KB, 下載次數: 4881)
下載附件
2018-4-9 14:35 上傳
0409_2.jpg (174.86 KB, 下載次數: 4850)
下載附件
2018-4-9 13:22 上傳
0409_1.jpg (241.03 KB, 下載次數: 4975)
下載附件
2018-4-9 13:29 上傳
0409_2.jpg (211.72 KB, 下載次數: 4930)
下載附件
2018-4-9 13:29 上傳
0409_6.jpg (427.64 KB, 下載次數: 5072)
下載附件
2018-4-9 13:30 上傳
0409_1.jpg (185.9 KB, 下載次數: 4916)
下載附件
2018-4-9 13:41 上傳
|
|