耦合的具體運行模式可見下圖:
v2-7bd2f7aab803a9f7511318e5ef46a062_1440w_看圖王.jpg (55.02 KB, 下載次數: 529)
下載附件
2024-2-6 09:01 上傳
圖(1)中,左側燃氣壁掛爐的一次循環流量小于右側地暖系統的二次循環流量,這個圖顯示的是供暖初期,地暖各分支路的閥門處于全開啟狀態,二次循環流量明顯大于一次流量,為彌補一次流量的不足,一部分二次循環的回水就通過耦合罐補充到二次循環的供水,降低了二次循環的供水溫度,補足了二次循環的供水流量,保證供暖系統穩定運行。
隨著各房間室溫的逐漸升高,地暖系統的恒溫控制閥開度逐漸關小,也就是二次循環的流量需求逐漸減小,慢慢和一次循環流量相近,就是圖(2)中所顯示的狀態,這時,一次循環的溫度和流量仍然穩定,二次循環的供水水溫也不斷升高至與一次循環相近。
當各房間室溫再次不斷升高至設定溫度,恒溫控制閥的開度會非常小,二次循環的流量會明顯小于一次循環,這時小于一次循環的那部分多余流量會通過耦合罐與二次循環回水混合作為一次循環的回水,仍然保證一次循環的流量穩定,只不過一次循環的回水溫度提高了,而壁掛爐又會通過檢測一次循環供回水溫差來調節燃燒用量,節省燃氣,此時的二次循環是水溫較高,流量較小,低運行狀態下保證室內溫度。
上面的供暖過程可以看出,一次循環側僅僅是回水溫度發生變化,流量基本沒有變化,保證了壁掛爐內水泵等各系統的恒定循環。
|