 樓主| 發表于 2024-2-11 09:42:05 | 只看該作者 來自: 中國
wolfbinhe 發表于 2024-2-10 22:58
地暖施工圖是已經存的圖還是今天的施工圖?  大年初一應該不會施工吧

和施工同步的就是流水賬了,總結和反思之后才能形成有質量的內容
回復

使用道具 舉報

     
942
 樓主| 發表于 2024-2-11 09:56:21 | 只看該作者 來自: 中國
耦合罐、循環泵和分集水器組成的二次系統,精準匹配墻面空間,哪怕再多一公分都不行,安裝師傅確實是花了心思了。原配的循環泵是國產貼牌的,為了穩定點,換了格蘭富的,這也引發了后續一系列的故事。










回復

使用道具 舉報

     
943
 樓主| 發表于 2024-2-11 12:39:36 | 只看該作者 來自: 中國
耦合罐上有個排氣閥,和墻面打底的歐松板基本同高,做柜子的時候需要給它留點空間,不然沒辦法拆卸。裝的時候沒考慮到這個,沒量尺寸,裝好后打了壓,就沒法拆了。后來嚴重冰凍的那幾天,把地暖管道里的水排空了,正好把排氣閥拆下來看了一下。




回復

使用道具 舉報

     
944
 樓主| 發表于 2024-2-11 13:32:15 | 只看該作者 來自: 中國
把排氣閥拆下來的時候感到有什么東西掉了下去,用手機內窺鏡看了一下,好像是個紅色的塞子。排氣閥這個空很小,管子里面也還有點水,取塞子的時候不小心把它撥到了和水泵相連的那個管道里面。



回復

使用道具 舉報

     
945
 樓主| 發表于 2024-2-11 13:45:17 | 只看該作者 來自: 中國
問了賣耦合罐的,說只能把水泵拆下來了。好家伙,真重!








回復

使用道具 舉報

     
946
 樓主| 發表于 2024-2-11 14:11:04 | 只看該作者 來自: 中國
最后,在水泵里發現了這個,應該是排氣閥那里的防塵塞。如果沒有及時發現,可能損壞水泵,也可能堵塞管道,后果不堪設想。裝排氣閥的時候我也在現場,確實沒注意到這個防塵塞。不是暖通公司的產品,工人不熟悉,容易出問題。





回復

使用道具 舉報

     
947
 樓主| 發表于 2024-2-11 15:28:06 | 只看該作者 來自: 中國
和安裝師傅聊天,師傅覺得我的新風改造肯定有效果,地暖二次系統么,幾年能收回設備成本不好說,還是帶點賭博性質的。我問師傅,地暖設定室溫18℃,一個月燃氣費多少?師傅說一千左右吧。嗯,一千左右還是符合我的心理預期的。

回復

使用道具 舉報

     
948
 樓主| 發表于 2024-2-11 17:24:36 | 只看該作者 來自: 中國
地暖設計圖不是很合理,師傅現場鋪設時做了一些改動。10路管都從西廚南面那個口出去,顯然過于擁擠,空間不夠。現場施工的時候,客餐廳和西面次臥的5路管從西廚西面繞出,其他5路管從西廚南面走。臥室基本不變,客餐廳3路管由南面排列變為東西排列,書房和外衛合并為一路。這樣,主臥和書房、衛生間這3路管道稍長點,其他的基本都在80米左右。


回復

使用道具 舉報

     
949
 樓主| 發表于 2024-2-12 10:06:05 | 只看該作者 來自: 中國
10路管,一共設置了5個溫控器,四個房間各1個,客餐廳1個。這5個溫控區域可以分為三類:

一是客餐廳,地面材料為地磚,導熱快,散熱也快。中廚全部和西廚一部分未鋪設地暖盤管,未鋪設保溫板,也無日曬,熱量損失較大,客餐廳南北兩個部分需要的熱量非常不均勻。

二是三個臥室,地面材料為地板,導熱板,散熱也慢。

三是書房和外衛,地板和地磚混合,在北面,沒有日曬,需要的熱量更多。

安裝師傅覺得書房和外衛的溫度設置,應當比其他區域低1-2℃。如果設置一樣的溫度,其他區域到達設定溫度后,書房和外衛這一路還需要加熱一段時間,才能達到設定溫度,比較廢氣,這里就存在節能和恒溫舒適之間的矛盾了。




回復

使用道具 舉報

     
950
 樓主| 發表于 2024-2-12 17:52:35 | 只看該作者 來自: 中國
地暖安裝師傅的這句話引發了我的思考,如果每路管道等長解決不了各個房間冷熱不均的問題,那這個等長還有什么意義呢?

一查才知道,在地暖管道鋪設中,死守等管長原則,所有地暖回路管道長度均一樣,其實是錯誤的。在地暖行業早期,產品不夠豐富,對地暖系統的理解也不深,出于平衡地暖各回路之間阻力的考慮,采用等管長鋪設,希望通過地暖各回路保持相同管長,來防止各回路之間出現流量的差異和冷熱不均。